opgw光缆和adss光缆建设方案对比-和记娱乐怡情博娱官网

   opgw光缆建设在集电线路杆塔地线支架上,是将光纤置于架空地线中充当防雷和通信功能合二为一的复合光纤架空地线。

  
opgw光缆建设时需考虑以下因素:
   ①opgw复合光纤地线的安全系数不应小于2.5,且宜大于导线的设计安全系数平均运行应力不得超过破坏应力的25%。
   ②导线和opgw复合光纤地线之间距离应满足防雷要求。
   ③线路正常运行时及事故时opgw复合光纤地线应满足热稳定要求。

   adss光缆建设在集电线路杆塔塔身主材上是一种全介质自承式光缆需要同期架设1根普通地线来承担集电线路防雷要求。

  
adss光缆建设时需考虑以下因素:
   ①adss光缆的安全系数不应小于2.5,且宜大于导线的设计安全系数平均运行应力一般宜取破坏应力的18%-20%。
   ②adss光缆应满足所架设杆塔的强度和基础稳定性验算。
   ③adss光缆应防电腐蚀,防动物啃咬防风偏时与铁塔间的磨损及与导线的鞭击。
   ④满足大风或覆冰等外力作用下,adss光缆交叉跨越与对地距离有足够裕度。

   从上述可知:①从施工及运维来看,0pcw光缆具备架空地线和光缆的一切功能和性能,集机械、电气、传输优势为一体,一次施工、一次完成安全可靠性高抗风险能力强;adss光缆需要同期架设一根普通地线二者安装位置不同,分两次施工完成,电力线事故时不影响其正常工作,运行维护时也可不停电检修。②从工程造价指标来看,opcw光缆对防雷要求较高,单体造价较高;adss光缆不作防雷,单体造价较低。但adss光缆还需要配合架设一根普通地线来防雷需要增加施工费和材料费,同时adss光缆对架设的杆塔强度和呼称高要求较高。因此,整体造价而言,opcw光缆在风电场中要比adss光缆节省投资。

   综合上述opcw光缆适用于地形复杂、高差起伏、环境恶劣的高原及山地风电场建设,adss光缆适用于地广人稀、运维方便的戈壁滩及荒漠风电场建设。

了解更多电力光缆技术问题,欢迎咨询我们:

销售咨询: 15111450662 雷经理   qq:
销售咨询: 15111426670 龚经理   qq:
公司网址: 和记娱乐怡情博娱官网-和记娱乐博娱188下载

adss光缆和opgw光缆在风电场中的运用对比